Startsida › Forum › E-handelsforumet › Logistik › Programmera Datalogic streckkodsläsare
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 12 månader sedan av
Ekraft.
-
FörfattareInlägg
-
1 mars, 2016 kl. 10:18 #103368
Ekraft
DeltagareHej. Jag har ett klurigt problem, men kanske har någon lyckats lösa det förr. Vi har streckkodsläsare från Datalogic (Qucikscan M2). Jag har streckkoder i formatet EAN-128B, som också kallas Code 128 och liknande saker med 128 på slutet. Jag skulle på dessa koder endast vilja läsa de fem sista siffrorna när jag scannar dem. Men jag vill inte att andra streckkoder i andra format skall påverkas. Kan man göra detta? Vet någon hur man gör?
1 mars, 2016 kl. 11:28 #180957GregerA
DeltagareJag Googlade fram manualen, och det verkar finnas ett sätt att programmera så att tecken kan läggas till eller ta bort.
http://www.juta-soft.hu/pdf/vonalkod/qm2131_felhasznaloi_kezikonyv.pdf (lugn – den är på engelska)
Sidan 591 mars, 2016 kl. 13:42 #180972Ekraft
DeltagareTack, efter lite testande så gick det riktigt bra. Får bjuda dig en öl eller något sådant när vi träffas.
//Berra
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.